1.液面观察。
1)经常观察发生器的液位
主要是观高压发生器的液位。高压发生器液位过高或过低都会给机组带来不利影响,基至损伤机组。若高压发生器的液位偏离规定值,有可能是溶液调节(特别是阀门执行机构)出现故障,也可能是浮球和浮球线出现故障。或者是液位设定值不准确。应立即查明原因,及时消除。
2)经常观察吸收器的液位
引起吸收器液位高低变化的原因很多,其中因外界条件的变化引起液位的变化是正常的变化。在相同的外界条件下,液位发生变化,主要是机组真空度不够,冷剂水被污染,以及溶液循环量不当等所致,应进行溶液取样分析并认真解决。
3)随时注意蒸发器的液位
与吸收器液位变化相同,外界条件变化引起蒸发器液位的变化是正常的。在相同的外界条件下,冷剂水液位过高,主要是冷剂水污染或真空度不够引起的。
2.冷剂水颜色的观察
从视镜中可观察到冷剂水的颜色。如果冷剂水呈黄色,则说明冷剂水已被污染。此时,应进行冷剂水取样,测量其相对密度。若冷剂水的相对密度超过1.04,则应及时进行冷剂水的再生处理。
3.冷媒水出口温度的观测
应经常观测机组冷媒水出口温度的变化。如果冷媒水出口处的温度升高,要分析原因。外界条件变化导致的温度升高是正常的现象,但机组性能下降,则要检查引起性能下降的原因。一般气密性不良或机组内存有非凝性气体是机组性能下降的重要原因。一旦确定机组性能下降是气密性不良造成的,说明机组存在泄露。则要设法停机检漏。机组若无法停止运行,可帮用增加抽气次数来补救,但应加强对真空抽气系统的管理,并且尽快地停机检漏。
气密性不良或溴化锂机组内存有非凝性气体是冷媒水出口温度升高的重要原因,但不是唯一的原因。此外,若冷剂水被污染、溴化锂机组结晶、表面活性剂量减少及机组传热管内有污垢等,也会使冷媒水出口温度上升。
4.冷却水的观测
在溴化锂机组运行的过程中,还要观测冷却水的进、出口的压力差及温度差。如果有较大变化,则要分析原因。若其他参数变化不大,可能是传热管结垢或传热管口被堵塞,也可能是冷却水室隔板垫片破裂,造成部分短路等原因,应仔细分析。
5.融晶管的观察
在机组运行的过程中,管理人员还应经常检查融晶管是否烫手。通常情况下,融晶管接触吸收器端,手可触及并可长时间停留。融晶管若烫手,手可触及但不能长时间停留,则说明有溶液流过融晶管,应检查原因。若属于结晶前的前兆,应及早处理。若融晶管很少烫手(手只能点接触,无法停留),说明溶液热交换器内的浓溶液侧可能已经结晶,发生器中浓溶液只能通过融晶管旁通到吸收器。此时,应采用融晶措施进行融晶,排除故障。
6.运行观察注意事项
(1)机组启动初期,抽除非凝性气体。其目的主要是増强吸收器的吸收效果。建立起稳定的运行工况,并防止溶液结晶。启动后,若制冷量达不到预定要求,可能机组内存在非凝性气体,应启动真空泵抽真空,使机组吸收损失在1℃以下
(2)运转中若遇到突然停电,则冷却水系。冷媒水泵、冷剂泵及溶液泵等均会停止运转,应立即关闭热源泵,停止供热,以免发生器内溶液结晶。
(3)启动冷却水泵和冷媒水泵后,出口阀应缓慢打开:否则,过急的进水会造成管道和机组的剧烈振动,其至会损坏水盖
(4)对于蒸汽型溴化锂机组,在向高压发生器通气前,要将管道内的积水排出,并应缓慢打开截止阀,向发生器缓慢供热,供热过快,会导致受热膨胀不均匀,容易造成发生器内传热管严重变形及在胀管处发生泄漏。
(5)真空泵启动前,必须关紧机组通向大气的阀门,真空泵启动1~3min后,待收起管达到较高的真空度时,可打开抽气阀门。
(6)在冷却水进口温度过低,以及部分负荷运转时,应防止冷剂水被污染。
[版权声明]
原文标题:溴化锂机组运行时观察事项;
本文地址:
www.sanhuinh.com/wenda/137.html
著作权归北京三汇能环科技发展有限公司所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
相关阅读
-
来自太原某体育学院的客户评价 ★★★★★干活认真价格公道 21-03-09
我们单位的制冷机用了几年,因为操作的种种原因制冷效果越来越差,我们联系了三汇能环科技公司来做上门检测,发现是不专业抽真空造成了制冷剂污染。经过贵公司的专业的维修,让我们的设备运转效率回复了正常,非常感谢。
-
来自山西长治市溴化锂溶液置换业务的客户评价 ★★★★★技术专业操作规范 21-04-08
公司的溴化锂制冷机组使用了有几年的时间了,最近发现制冷量总是不足,机组效率感觉衰退,总之整体来说机组的性能下降了,通过联系三汇能换科技,专业的维修人员上门检测发现溴化锂机组溶液腐蚀严重,并且做了机组溴化锂溶液置换。让单位的设备的运行效率得到了很大的提高。感谢三汇能环服务支持。 -
来自上海市某学校的客户评价 ★★★★★经验丰富实力雄厚 21-03-11
学校的溴化锂机组运行多年,近期出现制热量不能及时有效,主要是升温很慢,这可急坏了我们,当我们联系了三汇能环科技的并告知我们的困难。公司迅速制定了维修方案,技术经理带着维修团队现场检测出来了是溴化锂溶液结晶造成设备效率降低的问题。再次感谢三汇能环科技的维修服务。 -
来自哈尔滨市某物业小区的评价 ★★★★★技术专精认真负责 21-03-11
学校的溴化锂机组运行多年,近期出现升温慢,不能有效满足学校使用需求,溴化锂直燃机组在运行中设备有巨大响声,我们非常担心有什么故障发生或者担心有意外情况,我们将设备的情况以及运行年限告诉三汇能环科技之后,对方急我们之所急,想我们之所想,及时的拍出维修工程师到现场检测,并且全面的筛查故障原因。我们单位去除了安全隐患。