真空泵真空达不到要求,是真空泵常见也是首要排除的故障,其主要是真空泵零件的损坏或老化、油的乳化及油温过高等原因所致。三汇历经20年专业溴化锂制冷机维修,现将真空泵的常见放障及相应的故障排除方法整理如下表,希望溴化锂制冷机组维护保养的朋友有所帮助。
故障 | 原因 | 排除方法 |
极限真空不高 |
1)油位太低,油对排气阀不起油封作用,有较大的排气声 2)油牌号不对 3)油被可宁兴水蒸气污染而乳化 4)泵口外加容器、测试表管道、接头等泄露 5)真空电磁阀失灵 6)旋片弹簧折断 7)油孔堵塞,真空度下降 8)旋片、定子磨损 9)吸气管或气储阀橡胶件装配不当,损坏或老化 10)真空系统严重污染,包含容器、管道等 |
1)科加油油位呈中心上下5mm范围 2)换牌号正确的真空泵油 3)换新油,可开气正镇阀净化 4)应检查泄露处并消除之,若漏气大,则有吸气声 5)检修真空电磁阀 6)应更换新的弹簧 7)放油,拆下油箱,松下油嘴压板,拔出进油嘴,疏通油孔,尽量不要用棉纱头擦零件 8)应检查,维修或更换 9)应调整或更换 10)应给与清洗 |
喷油 |
1)油位过高 2)油气分离器无油或有杂物 3)挡油板松脱,位置不正确 |
1)放油使油位正确 2)检查并清洁检修 3)检查并重新装配 |
漏油 |
1)放油旋和垫片损坏 2)油箱盖板垫片损坏或未垫好 3)有机玻璃热变形 4)油封弹簧脱落 5)气镇阀停泵未关 6)油封装配不当磨损 |
1)检查并更换 2)检查、调整或更换 3)更换、降低油温 4)检查、检修 5)停泵应关闭 6)重新装配或更换 |
噪声 |
1)旋片弹簧折断,进油量增大 2)轴承磨损 3)零件损坏 |
1)检查并更换 2)检查、调整、必要时更换 3)检查、更换 |
返油 |
1)真空电磁阀故障 2)泵盖内油封装配不当或磨损 3)泵盖或钉子平面不平整 4)排气阀片损坏 |
1)检查真空电磁阀 2)更换 3)检查并检修 4)更换 |
以上便是关于中央空调制冷机维护保养的全部内容了,希望对您有所帮助。
为您推荐:蒸汽型溴化锂制冷机故障汇总 溴化锂制冷机检漏 溴化锂制冷机屏蔽泵
[版权声明]
原文标题:溴化锂制冷机真空泵的维修;
本文地址:
www.sanhuinh.com/wenda/135.html
著作权归北京三汇能环科技发展有限公司所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
相关阅读
-
来自上海市某学校的客户评价 ★★★★★经验丰富实力雄厚 21-03-11
学校的溴化锂机组运行多年,近期出现制热量不能及时有效,主要是升温很慢,这可急坏了我们,当我们联系了三汇能环科技的并告知我们的困难。公司迅速制定了维修方案,技术经理带着维修团队现场检测出来了是溴化锂溶液结晶造成设备效率降低的问题。再次感谢三汇能环科技的维修服务。 -
来自太原某体育学院的客户评价 ★★★★★干活认真价格公道 21-03-09
我们单位的制冷机用了几年,因为操作的种种原因制冷效果越来越差,我们联系了三汇能环科技公司来做上门检测,发现是不专业抽真空造成了制冷剂污染。经过贵公司的专业的维修,让我们的设备运转效率回复了正常,非常感谢。
-
来自哈尔滨市某物业小区的评价 ★★★★★技术专精认真负责 21-03-11
学校的溴化锂机组运行多年,近期出现升温慢,不能有效满足学校使用需求,溴化锂直燃机组在运行中设备有巨大响声,我们非常担心有什么故障发生或者担心有意外情况,我们将设备的情况以及运行年限告诉三汇能环科技之后,对方急我们之所急,想我们之所想,及时的拍出维修工程师到现场检测,并且全面的筛查故障原因。我们单位去除了安全隐患。 -
来自山西长治市溴化锂溶液置换业务的客户评价 ★★★★★技术专业操作规范 21-04-08
公司的溴化锂制冷机组使用了有几年的时间了,最近发现制冷量总是不足,机组效率感觉衰退,总之整体来说机组的性能下降了,通过联系三汇能换科技,专业的维修人员上门检测发现溴化锂机组溶液腐蚀严重,并且做了机组溴化锂溶液置换。让单位的设备的运行效率得到了很大的提高。感谢三汇能环服务支持。