现目前溴化锂制冷机捡漏的方法主要是压力捡漏和真空捡漏,小编今天主要跟大家说说三汇能环捡漏的最常见方式溴化锂制冷机的检漏方式—压力检漏。
压力检漏的步骤如下:
1)向机组内充入表压0.15MPa的氮气,若无氮气,可用干燥的压缩空气,但对已经试验或运转的机组,机内充有溴化溶液,必须使用氮气。特别值得注意的是:机组内应充入多大压力的氮气?各厂家不尽相同,不管怎样,机组内的氮气压力不能超过制造厂产品说明书上规定的最大值。
2)机组充入氮气后,在法兰密封面、螺纹连接处、传热管胀接接头,以及焊缝等可能泄漏的地方,涂以肥皂水或其他发泡剂检检漏。若有泡沫连续生成的部位,则为泄漏的地方。压力检漏既要仔细,更要有耐心。在肥皂水浇好之后,要注视一段时间,因为微小的泄漏,要要隔段时间才有很小的泡沫慢慢慢地出来。
3)对于可以浸没于水中的部分,也可用浸水法检査。细心观察是否有汽泡逸出,气泡产生处即泄漏位置。
4)对于已发现泄漏的地方,将机组内氮气放尽后进行修补,然后再重复1)~3)步骤,直到认为整个系统无一漏处为止。最好稍为观察一段时间,观察机组压力有无变化。
5)若无泄漏时,可对机组保压检查。在开始保压时,记下时间、温度和当时U形管上水银柱高度差所产生的压差,以及当地气温下的大气压,经过24h后,再记录U形管上的水银高度差,当地温度,以及当地大气压力,应当将大气压力及气温的变化而引起机组内气体压力变化量扣除,这样,如果机组内气体压力下降在66.5Pa以内,则认为机组密封性达到要求。
以上便是溴化锂制冷机压力检漏的内容了,希望能对您有所帮助。