三汇能环科技提供中央空调溴化锂制冷机组售后维修保养服务:远大、双良、荏原、同方川崎、麦克维尔、特迈斯、LG、LS、松下、三洋、深蓝、申马、开利、宏达、联丰等!
专注行业20年溴化锂制冷机售后服务
维护保养\故障维修\节能改造\溶液置换\设备清洗\运行托管
全国咨询热线:15321668816
当前位置:溴化锂 > 中央空调行业知识 > 溴化锂制冷机问题解答 >

溴化锂制冷机检漏 原创

优质内容 来源:三汇能环科技 2020-12-09 17:14:07 收藏:65 分享:79

导读:您正在阅读的是关于溴化锂制冷机检漏的内容,大小约为3KB,预计阅读时间2分钟。

溴化锂制冷机在较长使用一段时间后制冷效果不好,极有可能溴化锂制冷机真空度不好,此时应对溴化锂制冷机进行真空捡漏,这是现场调试机组的重要工作内容之一,溴化锂制冷机的真空度是机组常年高效运行的重要保证。

现目前溴化锂制冷机捡漏的方法主要是压力捡漏和真空捡漏,小编今天主要跟大家说说三汇能环捡漏的最常见方式溴化锂制冷机的检漏方式—压力检漏。

压力检漏的步骤如下:

1)向机组内充入表压0.15MPa的氮气,若无氮气,可用干燥的压缩空气,但对已经试验或运转的机组,机内充有溴化溶液,必须使用氮气。特别值得注意的是:机组内应充入多大压力的氮气?各厂家不尽相同,不管怎样,机组内的氮气压力不能超过制造厂产品说明书上规定的最大值。

2)机组充入氮气后,在法兰密封面、螺纹连接处、传热管胀接接头,以及焊缝等可能泄漏的地方,涂以肥皂水或其他发泡剂检检漏。若有泡沫连续生成的部位,则为泄漏的地方。压力检漏既要仔细,更要有耐心。在肥皂水浇好之后,要注视一段时间,因为微小的泄漏,要要隔段时间才有很小的泡沫慢慢慢地出来。

3)对于可以浸没于水中的部分,也可用浸水法检査。细心观察是否有汽泡逸出,气泡产生处即泄漏位置。

4)对于已发现泄漏的地方,将机组内氮气放尽后进行修补,然后再重复1)~3)步骤,直到认为整个系统无一漏处为止。最好稍为观察一段时间,观察机组压力有无变化。

5)若无泄漏时,可对机组保压检查。在开始保压时,记下时间、温度和当时U形管上水银柱高度差所产生的压差,以及当地气温下的大气压,经过24h后,再记录U形管上的水银高度差,当地温度,以及当地大气压力,应当将大气压力及气温的变化而引起机组内气体压力变化量扣除,这样,如果机组内气体压力下降在66.5Pa以内,则认为机组密封性达到要求。

以上便是溴化锂制冷机压力检漏的内容了,希望能对您有所帮助。


猜您喜欢:溴化锂制冷机维修保养    直燃机维修   溴化锂制冷机维修
文章tags标签:
其他人还看了以下相关文章

[版权声明] 原文标题:溴化锂制冷机检漏;    本文地址: www.sanhuinh.com/wenda/130.html
    著作权归北京三汇能环科技发展有限公司所有。   商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

相关阅读

客户反馈
  • 来自上海市某学校的客户评价 ★★★★★经验丰富实力雄厚 21-03-11

    学校的溴化锂机组运行多年,近期出现制热量不能及时有效,主要是升温很慢,这可急坏了我们,当我们联系了三汇能环科技的并告知我们的困难。公司迅速制定了维修方案,技术经理带着维修团队现场检测出来了是溴化锂溶液结晶造成设备效率降低的问题。再次感谢三汇能环科技的维修服务。
  • 来自山西长治市溴化锂溶液置换业务的客户评价 ★★★★★技术专业操作规范 21-04-08

    公司的溴化锂制冷机组使用了有几年的时间了,最近发现制冷量总是不足,机组效率感觉衰退,总之整体来说机组的性能下降了,通过联系三汇能换科技,专业的维修人员上门检测发现溴化锂机组溶液腐蚀严重,并且做了机组溴化锂溶液置换。让单位的设备的运行效率得到了很大的提高。感谢三汇能环服务支持。
     
  • 来自哈尔滨市某物业小区的评价 ★★★★★技术专精认真负责 21-03-11

    学校的溴化锂机组运行多年,近期出现升温慢,不能有效满足学校使用需求,溴化锂直燃机组在运行中设备有巨大响声,我们非常担心有什么故障发生或者担心有意外情况,我们将设备的情况以及运行年限告诉三汇能环科技之后,对方急我们之所急,想我们之所想,及时的拍出维修工程师到现场检测,并且全面的筛查故障原因。我们单位去除了安全隐患。
  • 来自太原某体育学院的客户评价 ★★★★★干活认真价格公道 21-03-09

    我们单位的制冷机用了几年,因为操作的种种原因制冷效果越来越差,我们联系了三汇能环科技公司来做上门检测,发现是不专业抽真空造成了制冷剂污染。经过贵公司的专业的维修,让我们的设备运转效率回复了正常,非常感谢。