为了使溴化锂制冷机组能常年安全高效地运行,要经常观察机组的运行情况,即使是全自动控制的机组,也应勤加观察,以便在发现异常现象的先兆时,就能迅速得到调整。

1、液面观察

(1)经常观察发生器液位 主要是高压发生器液位。高压发生器液位过高、过低都会给机组带来不利影响,甚至损伤机组。高压发生器液位偏离规定值,有可能是溶液调节(特别是阀门执行机构)故障,也可能是浮球和浮球线圈故障,以及液位设定值不准确等。应立即查明
原因,及时消除。

(2)经常观察吸收器液位 引起吸收器液位高低变化的原因很多,外界条件的变化引起液位的变化是正常的变化。在相同外界条件下,液位发生变化,主要是由于机组真空度及冷剂水污染,以及溶液循环量不当等原因所致,应进行溶液取样分析,认真解决。
溴化锂制冷机运行

(3)随时注意蒸发器液位 与吸收器液位变化相同,外界条件变化引起的变化是正常的。在相同外界条件下,一般来说,冷剂水液位过高,主要是由于冷剂水污染或真空度不好而引起的。

2、冷剂水的颜色观察

从视镜可观察到冷剂水的颜色。如果冷剂水呈黄色,则说明冷剂水污染,此时应进行冷剂水取样,测量其相对密度。若冷剂水相对密度超过1.04,应当及时进行冷剂水的再生。

3、冷水出口温度观察

应经常观察机组冷水出口温度的变化。如如果冷水出口温度升高,要分析原因。若因外界条件变化致使温度升高是正常的现象,但机组性能下降,则要检查引起性能下降的原因。一般气密性不良或机内存有不凝性气体是重要的原因之一。一且确定机组性能下降是由于气密性不良造成的,机组存在泄漏,则要设法停机捡漏。机组若无法停止运行,暂可用增加抽气次数来补救,但应加强真空抽气系统的管理,且争取尽快地停机检漏。

应说明的是:气密性不良或机内存有不凝性气体是冷水出温度升高的重要原因,但不是唯一的原因。此外,若冷剂水污染、机组结晶、表面活性剂量减少、机组传热管污垢等,也会使冷水出口温度上升。

4、冷却水的观察

机组在运行中,还要观察冷却水的进、出口压差及温差。如有大变化,则要分析原因。若其他参数变化不大,可能是传热管结垢或传热管口被堵塞,也可能是冷却水室隔板垫片破裂,造成冷却水部分短路等原因,应仔细分析。

5、熔晶管检察

机组运行中,管理人员还应经常检查熔晶管是否烫手。一般情况,熔晶管接触吸收器端,手可触及,并可长时间停留。熔晶管若烫手,手可触及但不能长时间停留,则说明有溶液流过熔晶管,应检查原因。若属结晶前的前兆,应及早处理。若熔晶管很烫手(手只能点接触,无法停留),说明溶液热交换器浓溶液侧可能结晶,发生器中浓溶液只能通过熔晶管旁通到吸收器,此时应来取熔晶措施,排除故障。

猜您喜欢:溴化锂机组运行维护    溴化锂制冷机抽气系统的检修   蒸汽型溴化锂机组保养方案
文章tags标签:
其他人还看了以下相关文章

[版权声明] 原文标题:溴化锂制冷机运行时须观察事项;    本文地址: www.sanhuinh.com/wenda/129.html
    著作权归北京三汇能环科技发展有限公司所有。   商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

相关阅读

客户反馈
  • 来自太原某体育学院的客户评价 ★★★★★干活认真价格公道 21-03-09

    我们单位的制冷机用了几年,因为操作的种种原因制冷效果越来越差,我们联系了三汇能环科技公司来做上门检测,发现是不专业抽真空造成了制冷剂污染。经过贵公司的专业的维修,让我们的设备运转效率回复了正常,非常感谢。

  • 来自山西长治市溴化锂溶液置换业务的客户评价 ★★★★★技术专业操作规范 21-04-08

    公司的溴化锂制冷机组使用了有几年的时间了,最近发现制冷量总是不足,机组效率感觉衰退,总之整体来说机组的性能下降了,通过联系三汇能换科技,专业的维修人员上门检测发现溴化锂机组溶液腐蚀严重,并且做了机组溴化锂溶液置换。让单位的设备的运行效率得到了很大的提高。感谢三汇能环服务支持。
     
  • 来自上海市某学校的客户评价 ★★★★★经验丰富实力雄厚 21-03-11

    学校的溴化锂机组运行多年,近期出现制热量不能及时有效,主要是升温很慢,这可急坏了我们,当我们联系了三汇能环科技的并告知我们的困难。公司迅速制定了维修方案,技术经理带着维修团队现场检测出来了是溴化锂溶液结晶造成设备效率降低的问题。再次感谢三汇能环科技的维修服务。
  • 来自哈尔滨市某物业小区的评价 ★★★★★技术专精认真负责 21-03-11

    学校的溴化锂机组运行多年,近期出现升温慢,不能有效满足学校使用需求,溴化锂直燃机组在运行中设备有巨大响声,我们非常担心有什么故障发生或者担心有意外情况,我们将设备的情况以及运行年限告诉三汇能环科技之后,对方急我们之所急,想我们之所想,及时的拍出维修工程师到现场检测,并且全面的筛查故障原因。我们单位去除了安全隐患。