冷水机组溴化锂溶液污染了怎么办
案例分享文章内容出自化海川流论坛案例描述:溴化锂冷水机组,吸收器里面的铜管漏了,冷却水漏到溴化锂溶液里面了,冷水机失去了制冷能力。厂家过来说要更换溴化锂溶液,一台机组的溴化锂溶液是2吨多,一吨的价格是5.5万,换一下岂不要十几万啊。溴化锂溶液的价格到底是多少啊,厂家说这这个是专配的,我想问下有没有其他的方法啊,例如把溴化锂溶液放出来蒸发,把多余的水分去掉行吗?
回答1
水进入溴化锂溶液以后,不见得溴化锂溶液就废掉了,如果浓度没有太低,可以通过机组自己的浓缩,把溶液浓度调整到合格的浓度。浓度合格以后,当然还有其他的问题,这一点可以参考国家标准,溴化锂的各项杂质含量,对溴化锂溶液进行化验,如果在近似合格的范围内呢,继续使用的也有很多单位的。
有三种水会进入机组:一种是蒸汽凝水,如果凝水换热器、高压发生器发生泄漏,会造成蒸汽凝水进入机组,由于凝水比较纯净,把水提取出来,对破损管路堵塞以后,机组一般可以应急使用了。但这是在进水不多的情况下说的,如果过多,会照成溶液PH值的变化,需要对PH值进行调整。
另一种是冷媒水,这种水一般用的是自来水或者去离子水,也算比较纯净的,跟凝水处理差不多,简单浓缩可以应急使用。
最后一种是最常见的,冷却水。大家知道冷却水内乱七八糟的化学成分最多,除了浓缩的各种化学成分之外,还有缓蚀阻垢剂啦等等。这些东西都会对溴化锂溶液的物理性质造成影响,严重会影响溴化锂溶液的吸水性,造成机组不制冷啦等等问题。所以这种情况必须特别注意。
通过对机组破损地方的堵漏或者更换破损的铜管,机组可以继续运行,但是重要的是一定搞清楚为什么出现铜管破损的问题,原因一定要找到。一个用户溴化锂机组制冷出力感觉不好,出水温差从3度逐渐变到1℃左右,通知我们现场诊断。
机组的冷却水系统是厂区大的循环系统,供水稳定,蒸汽压力稳定,冷剂水经过检验,没有问题。
真空泵抽真空的时候排气声连续,始终好像有气抽不完的样子。经过溶液取样检查,浓度45%,怀疑机组有破管现象。机组破管一般发生在冷却水系统较多,停机、将冷却水、冷媒水放空,静置一夜,机组内压力有13毫米汞柱压力上升。依据先易后难的原则,用嘴尝试冷凝水滴水,有刺激的咸味,打开凝水换热器,发现有一根铜管有液体流出,确认是该铜管破损。
推荐阅读:溴化锂制冷机维护保养
回答2
机组破管一般发生在冷却水系统较多,停机、将冷却水、冷媒水放空,静置一夜,机组内压力有13毫米汞柱压力上升。
依据先易后难的原则,用嘴尝试冷凝水滴水,有刺激的咸味,打开凝水换热器,发现有一根铜管有液体流出,确认是该铜管破损。
直燃机溴化锂溶液被污染对机组有什么危害
内容来自搜狗问问不知道您说的被污染是怎么被污染的?溴化锂溶液有严格的国家标准控制生产和使用中各项参数的含量比率。如果被其他物质掺入,会造成PH值变化、吸水性的变化、腐蚀率的变化等等。
其中,PH值的变化将会影响溶液与机组内部金属的化学反应速率,造成腐蚀产物增多,溶液变色等等。吸水率发生变化,会造成不制冷等情况,因为溴化锂机组就是利用溴化锂的强吸水性来维持机组内压力,从而制冷的。如果有腐蚀性物质加入,当然会造成内部腐蚀加重,从而影响机组寿命。
[版权声明]
原文标题:冷水机组溴化锂溶液污染了怎么办【案例分享】;
本文地址:
www.sanhuinh.com/wenda/347.html
著作权归北京三汇能环科技发展有限公司所有。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
相关阅读
-
来自太原某体育学院的客户评价 ★★★★★干活认真价格公道 21-03-09
我们单位的制冷机用了几年,因为操作的种种原因制冷效果越来越差,我们联系了三汇能环科技公司来做上门检测,发现是不专业抽真空造成了制冷剂污染。经过贵公司的专业的维修,让我们的设备运转效率回复了正常,非常感谢。
-
来自哈尔滨市某物业小区的评价 ★★★★★技术专精认真负责 21-03-11
学校的溴化锂机组运行多年,近期出现升温慢,不能有效满足学校使用需求,溴化锂直燃机组在运行中设备有巨大响声,我们非常担心有什么故障发生或者担心有意外情况,我们将设备的情况以及运行年限告诉三汇能环科技之后,对方急我们之所急,想我们之所想,及时的拍出维修工程师到现场检测,并且全面的筛查故障原因。我们单位去除了安全隐患。 -
来自上海市某学校的客户评价 ★★★★★经验丰富实力雄厚 21-03-11
学校的溴化锂机组运行多年,近期出现制热量不能及时有效,主要是升温很慢,这可急坏了我们,当我们联系了三汇能环科技的并告知我们的困难。公司迅速制定了维修方案,技术经理带着维修团队现场检测出来了是溴化锂溶液结晶造成设备效率降低的问题。再次感谢三汇能环科技的维修服务。 -
来自山西长治市溴化锂溶液置换业务的客户评价 ★★★★★技术专业操作规范 21-04-08
公司的溴化锂制冷机组使用了有几年的时间了,最近发现制冷量总是不足,机组效率感觉衰退,总之整体来说机组的性能下降了,通过联系三汇能换科技,专业的维修人员上门检测发现溴化锂机组溶液腐蚀严重,并且做了机组溴化锂溶液置换。让单位的设备的运行效率得到了很大的提高。感谢三汇能环服务支持。