溴化锂机组铜管破裂维修 原创

优质内容 来源:三汇能环科技 2023-03-31 19:12:38 收藏:78 分享:76

导读:您正在阅读的是关于溴化锂机组铜管破裂维修的内容,大小约为3KB,预计阅读时间2分钟。

溴化锂机组在每年的运行中,应做一定的保养,每年的常规保养是要进行的,今天我们说一下我们公司见的一个客户因为没有做好保养,而导致铜管破裂进行维修的案例,希望大家在对待溴化锂机组维修保养上面引起重视!
机组铜管维修
 
该双良溴化锂机组运行了四年,前三年使用还可以,到第四年的时候,出现了制冷量下降的情况。排除没有做清洗的情况,检查冷媒水进出水温差较小,蒸发器冷剂水位异常升高,高压发生器、低压发生器液位稳定,吸收器液位偏低,各泵运行正常,制冷机真空度没有变化。

 
溴化锂机组故障故障查询与分析
 
(1) 对溴化锂溶液进行取样,发现其浓度仅为44%(正常值50%)。初步判定水通过铜管漏入溴化锂溶液中,透成吸收效果不好而影响冷量,容易发生泄漏的部位通常是冷凝器、吸收器和蒸发器。
 
(2)把故障机组的冷凝器、蒸发器和吸收器的端盖封板打开,发现蒸发器水室比较清洁,而冷凝器、吸收器水室有杂物、小石块,换热铜管里有小石块,铜管破裂的情况下市因为水流压力作用下,冲击石块挤压使铜管破裂的。
 
维修方法修复
 
(1) 对冷凝器、吸收器采用氮气正压检漏,确定铜管泄漏的确切位置。对凝水回热器水侧进行切割,确保铜管不受损伤。开启发生泵,关闭高、低压发生器入口阀,检查凝水回热器漏点。泄漏铜管确定后,用有锥度的铜塞把两端封死。焊好凝水回热器两端水室封板。
 
 
修复完毕,对机组抽气20min后,开启发生泵、吸收泵,调整高、低压发生器液位,在机组抽真空至规定值后,缓慢通入蒸汽,制冷机逐渐恢复正常,达到了额定冷量。
 
该双良溴化锂机组的冷却水过滤网损坏导致冷却水中一定量的杂物进入,新换过滤网,且在滤网旁开一个小孔,定期清理杂物,在冷却水主管增加放空管,定期排放杂物。

文章tags标签:

[版权声明] 原文标题:溴化锂机组铜管破裂维修;    本文地址: www.sanhuinh.com/wenda/191.html
    著作权归北京三汇能环科技发展有限公司所有。   商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

相关阅读

客户反馈
  • 来自哈尔滨市某物业小区的评价 ★★★★★技术专精认真负责 21-03-11

    学校的溴化锂机组运行多年,近期出现升温慢,不能有效满足学校使用需求,溴化锂直燃机组在运行中设备有巨大响声,我们非常担心有什么故障发生或者担心有意外情况,我们将设备的情况以及运行年限告诉三汇能环科技之后,对方急我们之所急,想我们之所想,及时的拍出维修工程师到现场检测,并且全面的筛查故障原因。我们单位去除了安全隐患。
  • 来自山西长治市溴化锂溶液置换业务的客户评价 ★★★★★技术专业操作规范 21-04-08

    公司的溴化锂制冷机组使用了有几年的时间了,最近发现制冷量总是不足,机组效率感觉衰退,总之整体来说机组的性能下降了,通过联系三汇能换科技,专业的维修人员上门检测发现溴化锂机组溶液腐蚀严重,并且做了机组溴化锂溶液置换。让单位的设备的运行效率得到了很大的提高。感谢三汇能环服务支持。
     
  • 来自上海市某学校的客户评价 ★★★★★经验丰富实力雄厚 21-03-11

    学校的溴化锂机组运行多年,近期出现制热量不能及时有效,主要是升温很慢,这可急坏了我们,当我们联系了三汇能环科技的并告知我们的困难。公司迅速制定了维修方案,技术经理带着维修团队现场检测出来了是溴化锂溶液结晶造成设备效率降低的问题。再次感谢三汇能环科技的维修服务。
  • 来自太原某体育学院的客户评价 ★★★★★干活认真价格公道 21-03-09

    我们单位的制冷机用了几年,因为操作的种种原因制冷效果越来越差,我们联系了三汇能环科技公司来做上门检测,发现是不专业抽真空造成了制冷剂污染。经过贵公司的专业的维修,让我们的设备运转效率回复了正常,非常感谢。